Witam może ktoś coś wie. Mam dwa zasilacze Hp DPS-600PB B. PRZY normalnym włączeniu wszystko działa ale problem zaczynał się podczas ladowania. Doszedłem do tego że jeden serwer się wyłączał. Zacząłem grzebać dalej jeden który działa bez problemu daje 12,5v drugi z którym jest problem daje 13,5v. Gdzieś wyczytałem że Max można dawać 13,3-13,5v i pewnie tu jest problem. Wie ktoś co może tu być nie tak? Jak zmniejszyć te napięcie?

post-10523-0-07611700-1541927188_thumb.jpg

post-10523-0-47947900-1541927209_thumb.jpg

post-10523-0-24730200-1541927227_thumb.jpg

post-10523-0-03463800-1541927240_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Nie znam akurat tego zasilacza, ale, na ogół, wszystkie są robione wg. jednego schematu. Na płycie poszukaj małego PRka (regulowany opornik, powinien być tylko jeden), będziesz mógł nim zmieniać napięcie na wyjściu.

Właśnie nie mogę niczego takiego zlokalizować, utrudnia to ż enie mam pojęcia jak to wygląda a szukałem w internecie coś podobnego i nic nie znalazłem, pewnie źle szukam. 

 

Ps. znalazłem takie coś za zagranicznym forum ale średnio to rozumiem.... neistety aż tak dobrze na elektronice się nie znam. Był bym wdzięczny za wytłumaczenie mi tego "łopatologicznie"

https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1005309-A-simple-high-quality-12Volt-100Amp-Power-Supply-Part1/page40

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Użyj 1kom rezystor pomiędzy pinami 3 i 9  aby zwiększyć napięcie powyżej 12V.
Użyj 1kom rezystor pomiędzy pinami 5 i 9 aby zmniejszyć napięcie poniżej 12V.
Można też użyć pojedynczego potencjometru 2k-10k z zewnętrznymi nogami przymocowanymi do kołków 3 i 5, a środkowym pinem do kołka 9 w celu regulacji napięcia powyżej i poniżej 12v.

Jeśli chcesz zwolnić wentylator zewrzyj pin 4 do masy (pin8) wtedy masz minimalne obroty które będą się zwiększać w zależności od podłączonego obciążenia

 

Najlepiej podłącz potencjometr od 2 do 10kom jak na zdjęciu i będziesz miał płynną regulację napięcia, w celu jeszcze bardziej płynnej regulacji zalecam zastosować potencjometr wielo obrotowy.

 

post-685-0-49628700-1541940089.jpg

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zauważyłem że jedna instrukcja pokazuje tak a inna inaczej. Mam dwa szeregowo połączone może dlatego tak. A tu instrukcja jaką było to robione (nie przezmnie) http://djblue81.wixsite.com/modellbau/umbauanleitung-hp-dps600pb-b . Ale ważne że działa przetestowalem i nic się nie spaliło :D