Skocz do zawartości

Grzałka 9 kw


tytan12

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,,jako że jestem zielony w tym temacie, prosił bym kolegów o pomoc :( . Buduję tunel do wygrzewania i tu moje pytanie,posiadam 3 grzałki po 9kw na 400 V ,chcę to zasilic prądem trójfazowym chodzi mi o przekrój kabla i zabezpieczenie,czy 32 A wystarczy?,dł przewodów to ok.1 m.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

http://www.prs.pl/dz...ojfazowych.html

 

Gęstość prądu przyjmujemy 7A na mm kwadratowy przekroju przewodu. Więc teoretycznie przekrój przewodu powinien być 6mm kwadratowych, a bezpieczniki 32A masz "na styk" w praktyce przy długości przewodów 1m powinno wystarczyć 4mm, wszak grzałki nie będą pracować non-stop. Oczywiście musisz przewidzieć w układzie termostat, stycznik, i ewentualnie jakiś przekażnik.

Nie wiem co to będzie za tunel ale 18KW to sporo, miałem kiedyś coś takiego o wymiarach 1,5mX0,8mX0,8m ogrzewanego żarówkami w sumie chyba 300W i wystarczało ;)

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.