żarówki chcesz dać niskonapięciowe  12V dla 8W mocy da to blisko 1A, niby niecały, ale czasem żarówka bierze więcej bo specyfikacje nie są zbyt dokładne -więc z zapasem przyjmuj 1A na żarówkę 8-10W 12V. 

 

przewód typowy oświetleniowy 1,5mm2 to około 8A masz bezpiecznie (czyli do 8miu żarówek równolegle) 

 

ja bym dawał przewód 2,5mm2 -spory zapas -w porywach i 15 żarówek wytrzyma. ważniejsze, że jeśli dajesz ledwie kilka sztuk -to na tym 2,5mm2 straty będą mniejsze. 

 

tak do 10metrów ta półtorówka akceptowalna. jeśli jakoś daleko 20-czy 40m to od 2,5mm2 w górę.

 

 w teorii na napięcie stałe 12V to Ci dwie żyły wystarczą -ale... standardem są przewody trzyżyłowe  3g2,5 więc mogą być tańsze od dwużyłowych lub ceny prawie identyczne. dodatkowa żyła nie boli -zawsze możesz jeden biegun np. minus puścić dwoma nitkami -straty spadną. iść w grubsze -no niestety o ile te 1,5 lub 2,5mm2 są tanie to 4mm2 będą już iść w cenę jako  już nie taka masówka. 

 

i ważne -jeśli przewody lecą gdzieś w ziemi czy na zewnątrz po ścianach -to muszą być "czarne" rodzaj YKY   lub YKXS. natomiast wewnątrz i tylko wewnątrz możesz dać troszkę tańsze białe -np YDY  